作為目前適用范圍最廣泛的絕緣氣體,六氟化硫受到許多行業和設備的“厚愛”。提起SF6氣體,人們是又愛又恨。因為良好的滅弧性能所以人們愛它。又因為它極易引起溫室效應而且六氟化硫微水超標會有很多麻煩,所以人們恨它。有關六氟化硫微水超標的討論有許多,也有很多客戶打電話咨詢過紐瑞德特氣工作人員相關的問題,對于六氟化硫微水超標,我們該如何鑒定,如何預防,如何解決呢?今天紐瑞德特氣小編月月就和大家說說六氟化硫微水超標的事情。
任何氣體在出廠時,都會按照國家設定的標準進行抽樣檢測,確保產品的純度合格,雜質不超標之后才能夠流入市場供給客戶使用。六氟化硫微水超標的一個重要原因就是SF6產品在出廠時純度就不達標。SF6氣體在出廠時,也會進行六氟化硫純度檢測,國家對國產新氣的要求是應符合GB12022-89的標準要求。而對于進口SF6氣體,則要求達到IEC376的標準。假如生產廠家對于新氣檢測不嚴格或則是運輸、貯存不規范,就會導致六氟化硫微水超標。當然如果存放時間太長,也有可能時原本合格的氣體變成六氟化硫微水超標的不良品。
能夠影響氣體純度的因素很多,氣瓶本身的質量和處理方法與操作手法也是導致六氟化硫微水超標可能原因。操作人員行為不規范,在給設備灌沖SF6氣體未將氣瓶倒立放置,操作時間過長導致空氣中的水分進入或者是管路接口有水分都是導致六氟化硫微水超標的原因。
當然在檢修斷路器時,拆解后的設備和空氣接觸時間太長,絕緣件沒有得到充分干燥導致受潮。吸附劑活化時間太短安裝時吸入水分。斷路器內部氣體壓力比外界高,水分壓力比外界低,如果密封不合格會導致外界水分滲透。斷路器的接頭、充氣口、法蘭等部件有滲漏點也會導致水分進入到設備內部。這些都是引起六氟化硫微水超標的潛在因素。
想要避免和減少六氟化硫微水超標,可以參考以下幾點:
1.為了保證SF6氣體新氣的質量和純度,充入斷路器之前進行微水測試,并要符合我國的SF6氣體新氣的質量標準。
2.F6氣體氣瓶應存放在防曬、防潮和通風良好的地方,不得靠近有熱源和油污的地方,嚴禁有水分和油污粘在閥門處。
3.購買SF6新氣后,應檢查生產廠家的質量證明書,其內容應包括:生產廠家名稱、產品名稱、氣瓶編號、生產日期、凈重、檢驗報告。要從有保障的六氟化硫氣體生產廠家購買才能放心。
4.對于絕緣件在出廠應該干燥處理,未組裝的絕緣件應保存在干燥氮氣的環境中。
5.購買合格的密封件,確保密封效果良好,減少漏氣和水分滲透。
6.定期檢測SF6微水含量,降低六氟化硫微水超標的風險。
紐瑞德特種氣體長期大量各種純度包裝的SF6氣體,引進美國檢測設備,確保氣體純度,杜絕出廠新氣出現六氟化硫微水超標!詳詢400-6277-838!